Prova di movimento, Importante, Indicatore led – RISCO Group Wireless WatchOUT PIR WL T312 User Manual
Page 21: Modi operativi
Istruzioni per l’installazione
21
Italiano
Prova di movimento
Dopo 2 minuti dall’alimentazione del sensore, effettuare una prova di movimento all’interno
dell’area protetta e verificare il buon funzionamento e la copertura del rivelatore.
Settare il PIR regolabile per ottenere la portata desiderata.
IMPORTANTE!
Entrambi canali devono essere attivati simultaneamente per generare allarme.
Vedere figura 7 sotto.
Figura 7
Indicatore LED
LED
Stato
Descrizione
ROSSO
Acceso
Indica ALLARME
Modi operativi
Modi operativi
Descrizione
Normale
Il tempo di inibizione tra due trasmissioni è di 2.5 minuti.
Test (prova di
movimento)
Il tempo di attesa tra 2 allarmi consecutivi è di 2.5 secondi.
Trasmissione
indirizzo (Write) (for
enrolling)
Nella modalità di autoapprendimento l’unità trasmette un messaggio
WRITE ogni volta che gli interruttori tamper (apertura e rimozione)
vengono chiusi per almeno 3 secondi.
NOTA:
All’alimentazione il rivelatore entra in modalità test per un periodo di 20 minuti senza la necessità di predisporre
su ON l’apposito microinterruttore.