Dell PowerEdge T610 User Manual
Page 8
Beispiel: Wenn eine Serverstromversorgung für eine Nennleistung von 1000 W
ausgelegt ist und die Bewertung einen Stromverbrauch von 500 W für die
entsprechende Konfiguration und Arbeitslast ergibt, können 500 W für die
Auslegung der Infrastruktur verwendet werden. Die Verwendung der Energie-
bedarfsermittlung bei 500 W bietet auch die zusätzliche Sicherheit, dass 500 W
für die Auslegung der Infrastruktur verfügbar sind. Wenn in einem Rack
20 Systeme derselben Konfiguration bereitgestellt werden, kann die Gesamtlast
auf 10 KW ausgelegt werden. Im Gegensatz dazu müsste die Gesamtlast auf
20 KW ausgelegt werden, wenn der Nennwert von 1000 W verwendet würde.
Der auf der Nennleistung basierende Ansatz macht zusätzliche Energie und
Kühlung erforderlich und führt zu einer Infrastruktur, die zu weniger als 50 Prozent
ausgelastet ist.
Der Einsatz von Stromverteilern mit Spannungsschutzgeräten, zum Beispiel
Schaltkreisunterbrechern oder Sicherungen, stellt sicher, dass Zulassungs-
und Sicherheitsbestimmungen für eine Bereitstellung eingehalten werden.
____________________
Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
© 2009 Dell Inc. Alle Rechte vorbehalten.
Die Vervielfältigung oder Wiedergabe dieser Materialien in jeglicher Weise ohne vorherige schriftliche
Genehmigung von Dell Inc. sind strengstens untersagt.
In diesem Text verwendete Marken:
Dell und das DELL-Logo sind Marken von Dell Inc.
Alle anderen in dieser Dokumentation genannten Marken und Handelsbezeichnungen sind Eigentum
der entsprechenden Hersteller und Firmen. Dell Inc. erhebt keinen Anspruch auf Markenzeichen und
Handelsbezeichnungen mit Ausnahme der eigenen.