Dell PowerEdge T610 User Manual
Page 14
Ejemplo: si la fuente de alimentación de un servidor tiene una potencia nominal
de 1 000 W y el resultado de la caracterización es un consumo de 500 W para
esa configuración y carga de trabajo, se puede utilizar el valor de 500 W para
dimensionar la infraestructura. Asimismo, si se utiliza la limitación de energía del
sistema con el valor de 500 W, se obtiene una garantía adicional de que se pueden
utilizar 500 W para dimensionar la infraestructura. Al implantar 20 de esos
servidores en un rack, se puede usar el valor de 10 kW como consumo total. En
cambio, si se usa el valor de la potencia nominal de las fuentes de alimentación,
1 000 W, la carga total resultante sería 20 kW. El método de utilizar la potencia
nominal de la fuente de alimentación requiere energía y refrigeración adicionales,
con lo que se infrautiliza el 50% de la infraestructura.
El uso de PDU con dispositivos de protección de circuito, como magnetotérmicos
o fusibles, garantiza el cumplimiento de las normativas y directrices de seguridad
en una implantación.
____________________
La información contenida en este documento puede modificarse sin previo aviso.
© 2009 Dell Inc. Todos los derechos reservados.
Queda estrictamente prohibida la reproducción de este material en cualquier forma sin la autorización
por escrito de Dell Inc.
Marcas comerciales utilizadas en este texto:
Dell y el logotipo de DELL son marcas comerciales de Dell Inc.
Otras marcas y otros nombres comerciales pueden utilizarse en este documento para hacer referencia a
las entidades que los poseen o a sus productos. Dell Inc. renuncia a cualquier interés sobre la propiedad
de marcas y nombres comerciales que no sean los suyos.